    为什么S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途?

    下列描述适用于所有模拟输出模块SM 332:
       当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入S+和S-的分配。它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。
       如果想要获得补偿,那么执行器必须用 4 根电线连接。这意味着对于第一个通道,需要:
       输出电压通过针脚 3 和针脚 6 连接到执行器。
       分配执行器的针脚 4 和针脚 5。
       如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。
       注意事项:因为打开的传感器端子 (S+ 和S-),输出电压被调节到最大值 140 mV (用于 10V)。g 对于此分配,无法保持0.5 %的电压输出使用误差限制。