s7-200样本上面的接线图,源型与漏型弄反了吧?大家怎么看?

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
2780°C
2
  • zruLsWqE
  • 大飞机
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:15:14 | 显示全部楼层
手册上没有说错哦。
源型输入与漏型输入,都是相对于PLC公共端(COM端或M端)而言,电流流出则为源型,电流流入则为漏型。相对西门子PLC输入端,1M接0V,那么输入端就接24V,这样输入是漏型;1M接24V,那么输入端就接0V,这样输入是源型;
请看图片:
                              
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:19:34 | 显示全部楼层
百度什么是源型什么是漏型
关于PLC的“源型”和“漏型”是什么意思?_360问答
http://wenda.so.com/q/1364801352066988
然后再看你的接线图。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            也不知道怎么的,有些手册确实把PLC内部的光偶中的LED画反,三菱等手册也有此问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可能理解不一样,这里的共负端定义成漏型,共正端定义成源型
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            请参考:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?query=漏型&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=zh&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=4000024&x=19&y=6