我用SMC20模块接一个SEW的电机的绝对值编码器(电压为:7-30VDC,2048~1Vpp SSI 24),编码器的接线为:UT、GND、A、 A-、B 、B-、C、C-、 D、D-,我对应接在SMC的1、2、3、4、6、7、19、20、21、22引脚,我查了一下手册好像SMC20的编码器供电是5V,我用SCOUT软件监测报编码器电源故障,是不是因为编码器欠压造成,我能否用7-8VDC的电压给编码器供电,这样会不会对SMC20模块造成损坏。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3755°C
2
  • xaagrpb
  • 朗青
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:35:35 | 显示全部楼层
是的SMC20提供的编码器电源为5V ,试一试编码器的电源接在变频器的接口模块上。如果不行,就要考虑换编码器了,选西门子的编码器没有问题。
不会对SMC20模块造成损坏。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:46:11 | 显示全部楼层
SCOUT软件监测报编码器电源故障——

        你看看是不是你的编码器到SMC模块之间的电源接线不正确,或者变频器中编码器电源参数设置这一块不对。