新手请教:intouch与s7-1200的以太网连接,1200使用1215c在电脑上已设置,intouch使用daserver设置。但就是收不到数据,请问是少装了软件还是设置不对?在网上找了好久,都说了i/o通讯的,不是以太网的。
请问有谁熟悉这类连接?谢谢!

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
13227°C
15
  • 黑羽盗一
  • 黑羽盗一
  • yuanshou
  • gkgminz
  • qianfeng901
过: 他们

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2015-5-4 09:15:29 | 显示全部楼层
    用dassidirect驱动链接。配置方法类似300/400

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2015-5-4 16:30:52 | 显示全部楼层
    给出daserver设置的截图和标记名的截图,

    升级  0%

  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-24 15:05
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]排长

    发表于 2016-2-17 12:20:21 | 显示全部楼层
    dassidirect的版本得3.0,2.0版本的dassidirect不支持S7 1200系列。

    升级  5%

  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-20 10:36
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]排长

    发表于 2016-3-9 08:14:59 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习中

    评分

    参与人数 1金币 -3 收起 理由
    黑羽盗一 -3 答非所问!

    查看全部评分

    升级  94.67%

  • TA的每日心情
    难过
    2023-2-12 15:10
  • 签到天数: 168 天

    [LV.7]师长

    发表于 2016-6-13 08:36:45 | 显示全部楼层
    1200的PLC槽号和300,400系列的PLC槽号不一样,所以Slot Number需要设置为1,即可进行通讯,当然DASSIDirect的版本也需要3.0以上。

    评分

    参与人数 1金币 +3 收起 理由
    黑羽盗一 + 3 正确回答,但是仍然不够充分

    查看全部评分

    升级  30%

  • TA的每日心情
    无聊
    2018-4-26 00:22
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2016-6-14 18:10:16 | 显示全部楼层
    qianfeng901 发表于 2016-6-13 08:36
    1200的PLC槽号和300,400系列的PLC槽号不一样,所以Slot Number需要设置为1,即可进行通讯,当然DASSIDirect ...

    你好,难怪我用DASSDIRECT.2的版本死活通讯不上,点3一定可以吗?local tsap默认还是需要改,其他的就是0机架,1槽位,3connection吧
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2016-6-16 06:15:37 | 显示全部楼层
    martini 发表于 2016-6-14 18:10
    你好,难怪我用DASSDIRECT.2的版本死活通讯不上,点3一定可以吗?local tsap默认还是需要改,其他的就是0 ...

    其他的默认设置,不需要改。在1200 PLC CPU属性里勾选冗余get/put访问,DB块不要勾选优化模式。

    升级  60%

  • TA的每日心情
    开心
    2016-8-18 11:59
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2016-8-17 19:02:44 | 显示全部楼层
    太有用了,一定支持,我去试试

    升级  40%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-11 05:43
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2017-1-11 05:43:24 | 显示全部楼层
    支付宝扫一扫领红包
    楼主试验成功了没有,我也是链接不上!

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-17 17:42 , Processed in 0.144094 second(s), 32 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表