    发表于 2014-6-16 14:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

    上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
    发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

    ×

    马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

    已有帐号?  点击登录   或者        

    支付宝扫一扫领红包
    一个工程,在系统中增加了一个S7-200的PLC,使用以太网与计算通讯,在原有的INTOUCH图控上增加了一个监控画面。监控现场有一台计算机,控制室有一台计算机,两台电脑运行相同的监控画面。现在有这样一个问题:现场的计算机可以正常监控新增的PLC,控制室的计算机无法正常监控新增的PLC,具体表现如下:运行2到3个小时,监控画面的数据就停止更新了,无法读到新增PLC实时的数据,但是监控画面与其他PLC的通讯是正常的。这时需要重启软件监控才能恢复正常。
        具体配置:PLC S7-200 CPU222 以太网模块 CP 243-1 监控软件INTOUCH 10.1




    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






    +1
    9391°C
    9
    • 黑羽盗一
    • muzi
    • 黑羽盗一
    • 学然后知不足
    • zhangxuewu68
    过: 他们

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2014-6-21 12:14:19 | 显示全部楼层
    建议检查下面几点:
    1、检查网线有无松动
    2、监视对应通道的数据状态
    3、检查PLC最大连接数是否达到限制

    升级  2.5%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-1-19 12:31
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]排长

    发表于 2014-9-11 10:27:45 | 显示全部楼层
    S7-200理论上最大可以建8个连接,但实际上同一时间只有一个在线。需要留意,我也遇到过此问题。

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2014-9-11 10:31:59 | 显示全部楼层
    muzi 发表于 2014-9-11 10:27
    S7-200理论上最大可以建8个连接,但实际上同一时间只有一个在线。需要留意,我也遇到过此问题。

    300和400的对OP/pg有设置限制,8个指的是基本通讯通道吧?

    升级  47.5%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-3-9 17:02
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]连长

    发表于 2015-1-9 11:21:04 | 显示全部楼层
    ping一下吧,看有没连接上

    升级  54.67%

  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-6 20:18
  • 签到天数: 80 天

    [LV.6]旅长

    发表于 2015-1-21 16:28:33 | 显示全部楼层
    可以用以太网连接驱动是 sidirect-1.5SP1,也可以用MPI/PROFIBUS驱动是OPCLINK

    升级  10%

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-3-22 14:53
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2015-3-22 14:48:15 | 显示全部楼层
    黑羽盗一 发表于 2014-6-21 12:14
    建议检查下面几点:
    1、检查网线有无松动
    2、监视对应通道的数据状态

    请问怎么监视200PLC以太网通道的数据状态啊,我的情况跟楼主说的差不多,谢谢
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 10:52
  • 签到天数: 787 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2015-3-22 19:52:38 | 显示全部楼层
    水兽哥 发表于 2015-3-22 14:48
    请问怎么监视200PLC以太网通道的数据状态啊,我的情况跟楼主说的差不多,谢谢

    在smc里,200对应的驱动下有个诊断(是英语单词写的),依次点开看会发先有一个device group,要是通讯正常则会有很多标记和对应的值

    升级  10%

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-3-22 14:53
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2015-3-23 13:31:02 | 显示全部楼层
    黑羽盗一 发表于 2015-3-22 19:52
    在smc里,200对应的驱动下有个诊断(是英语单词写的),依次点开看会发先有一个device group,要是通讯正 ...

    谢谢了,我试试看

    升级  17.5%

  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-24 12:26
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2015-4-5 23:25:21 | 显示全部楼层
    支付宝扫一扫领红包
    ping一下吧!看看有没有联接,查查设置

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-3 04:52 , Processed in 0.103442 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表