通过设置电脑上的IP地址为192.168.0.3,触摸屏SMART 700IE为192.168.0.2后显示(本地连接 已经连接上),有时候可以通过SMART 700IE触摸屏将面板程序下载进去,但是有时候就会显示“正在编译项目”后马上就消失,下载也不提醒失败,触摸屏总是处于等待状态,什么问题,求高人指点。</p>
        问题补充:
试过前两位大侠说的方法,不管用啊,哪位大侠遇到过类似的问题,求详细截图说明,很着急啊,等着用!!!如果是网段问题,那改用什么后,如果是设置问题,那在哪里,怎么设置,求详细说明!!!

图片说明: 1,设置 2,地址 3,该画面出现一秒即关闭,下载失败
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3119°C
2
  • 極HiGん尐爺
  • 小池
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-6-16 17:17:02 | 显示全部楼层
显示正在编译项目后消失,说明项目编译出现问题,需要查看错误输出提示,双击错误提示,修改错误点
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-16 17:47:58 | 显示全部楼层
这个最好是PC的网段设置完成IP地址后重新启动一次电脑,因为每一个人实际在电脑系统中安装的其它软件所致。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            smart700ie触摸屏有无在下载时“远程控制”允许?这个选项要打上勾。不然,就将触摸屏状态设置在传送状态试下。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我的电脑--管理--服务和应用程序-服务-SIMATIC IEPG Help Service是否未启动。不行的话来狠的更新屏的OS,再不行来更狠的恢复出厂设置,还不行就只能重装软件了。做个最简单不可能有错的项目来测下载这个环节,看看到底哪里见鬼了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            同意三楼意见,检查程序,解决编译错误。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   