发表于 2014-6-17 17:58:13
|
显示全部楼层
|
1、是属于S7-300系列的。 PN/DP CPU,集成 3 个 PN 接口。
2、和wincc进行通讯可以使用Ethernet通讯。
3、PC使用以太网连接PLC:
直接通过TCP/IP或ISO的方式即可,具体做法是可以通过Step7的Edit-Edit ethernet node-Browse搜索您的CP或CPU的集成PN口,在线分配IP地址后就可以直接以TCP/IP的方式进行。
4、问题补充:
往6ES7 151-8AB00-0AB0的CPU里下载程序,用普通的S7-300编程电缆就可以。
可以用网线直接下载,上述3、就是讲的是通过网线的连接:
通过网线下载程序方法:
首次下载不需要MPI,直接通过TCP/IP或ISO的方式即可,具体做法是可以通过Step7的Edit-Edit ethernet node-Browse搜索您的CP或CPU的集成PN口,在线分配IP地址后就可以直接以TCP/IP的方式进行下载。
见同类问题ID: 44607的最佳答案:链接
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=44607&cid=1029
|
|