设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]area length error when writting 模拟量输出模块

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8244条微博

动态微博

查看: 4913|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]area length error when writting 模拟量输出模块

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-21 19:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
公司新增两台变频器,想用模拟量给定速度,今天我在一个ET200M的从站上新增了一个模拟量模块(订货号为332-5HF00-0AB0),重新组态,step7默认模拟量模块为694-709 然后下载组态,未出现任何故障,然后我step7编写程序用move指令,把13824移送到PQW694中,下载程序,cpu停机,我赶紧把程序删掉,下载,重启cpu,cpu正常工作,我在cpu的缓冲诊断区看到了area length error when writting,错误地点就是我刚才编写程序的块,然后我加载了OB121,我监控诊断了一下组态模拟量模块,显示available 和 ok,也就说模块组态进去了,但pqw694就是不能监控(监控表显示一个类似蝴蝶一样的图案),程序我也不敢写了cpu订货号为6ES7416-2XN05-0AB0 ,求各位师傅指教,谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4915°C
2
  • 小池
  • euiuxsw
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-21 19:59:26 | 显示全部楼层
你在硬件组态里双击查看CPU属性,查看输出镜像区大小!你适当加大点,例如800,改到大于709,要把你设定的地址包括进去!
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-6-21 21:10:53 | 显示全部楼层
能不能把694——709定义小一点,如200开始,有可能是cpu型号不支持
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、缓冲诊断区看到了area length error when writting?
可能的原因:
、设置的地址超出了允许的范围。
、硬件模块电源、接线或安装有问题。
2、pqw694就是不能监控?
可以应用中间变量来监视。例如将PQWxx送至MWxx,监视MWxx。