[求助-西门子传动技术] 6SE70报F.011,F.029故障

[复制链接]

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-14 17:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: 6SE70报F.011,F.029故障

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
2596°C
2
  • luxiabao
  • lipingrd
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-8-14 18:45:23 | 显示全部楼层
小数点表示有几个故障产生,不止一个故障。

1、变频器报F011过流故障——

1)可能是你的负载相对于你的变频器来说,有点过重了。导致变频器有时比较吃力。
      这属于电机与变频器是否匹配问题。如果是已经正常运行一段时间后才出的故障,则不是这个原因。

2)建议你观察一下,是否是在加减速时或起停时出现如你所述的故障现象。
     如果是,则可以通过将变频器的斜坡上升/下降时间参数?P462、P464?的值适当增大一些,以缓和一下变频器的动态性能。

      如果不是,而是在重载或高速时出现,那么建议你调整转矩特性或重新做一下电机的优化调整来解决该故障。

3)如果检查电机接线没有问题,可以尝试降低动态调节特性,比如减小转速调节器的放大倍数(参数P235),让系统的调节特性稍软一些。

4)另外,还可以考虑变频器输出电缆的屏蔽和接地是否真的可靠。有没有绝缘老化或漏电的地方。?

5)检查负载是否处于过载状态。这种情况也比较常见,一般都是因为负载发生了变化,例如设备长时间没有润滑,或者磨损、阻力增大。所以,排除机械方面的故障原因也是很有必要的。

2、F011这个故障在技术论坛里有一个非常精华、非常细致的专题讨论。我建议你仔细看一下,里面很多情况和你现在是类似的问题——
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=16&a_id=735599&s_id=0&num=50#anch

         其实这个故障在很多时候都是因为采用了转速闭环控制,由电机的编码器信号不正常引起的。看似完全不相干,而实际上却是关系相当密切的。干扰信号很可能占了主要因素。

3、F029可能的故障原因有以下几点——
1)电压测量传感系统被损坏;
2)功率部分开关管损坏(导致管子不能正常关断);
3)或者CUVC控制板损坏;
4)检查装置内部的直流电容,确定是否母线有问题;
5)检查更换电源板。

      联系你上面说的F011、F029都产生了,你看看故障能否复位。如果不能复位,那肯定是有硬件损坏了,如:CUVC控制板。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-8-14 19:13:36 | 显示全部楼层
最快的方法是更换变频器,下机修复吧。70系列遇到这个故障很是折腾人的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            最近碰到同样的的问题,以为变频器检测环节出现了问题,变频器开始运行,不到两分钟就报故障,但在变频器待机状态下不到三分钟就报故障。一开始先检测驱动电路输出电压,检测正常,直接把电源板给更换掉,变频器仍然报故障,可见电流检测回路没问题,最后把CUVC板更换掉,上电试机正常。但是更换下来的CUVC板两个晶振处有腐蚀的痕迹,怀疑其是罪魁祸首。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果故障能够复位,那就检查一下编码器的线路,包括屏蔽线的可靠连接;如果不能复位的话,那就是硬件出问题了,CUVC板坏的可能性大一些。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-16 18:57 , Processed in 0.099944 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

Created by 工控论坛

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

快速回复 返回顶部 返回列表