[求助-西门子触摸屏] 6ES79720CB200XA0可以连接TP177a吗

[复制链接]

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-18 19:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: 6ES79720CB200XA0可以连接TP177a吗

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3499°C
3
  • GT雨燕8秒41
  • 小池
  • 湫忝dē回憶
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-18 20:32:39 | 显示全部楼层
首先这个通信电缆是可以连接TP177A的,其次下载方法见连接,注意在wincc flexible连接中组态的连接地址与波特率与屏里面设置的一样将屏转到Transfer下就可以连接。
补充:具体步骤不是在我给你的文档里面说的很清楚,你的电缆怎么可以选择series呢,mpi编程电缆要关闭series这个屏更本就不支持series,在s7连接的pg-cp接口中设置MPI或DP选择pc adapter mpi或者dp然后在屏里面设置transfer为mpi或dp模式然后设定好波特率与站地址默认为1,设置好后即可用wincc flexible传送传送注意设定匹配的连接参数,注意tp177后面的拨码开关一定要位于mpi/dp模式上,然后将屏转到transfer即可传送,至于os不匹配的话系统会提示你的,还有你有没有考虑你电脑有问题呢或软件。
另外再提醒一下你是否看过我给你链接的这个文档https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/Tk/TkzMjQwMQAA_79552940_FAQ/79552940.pdf 如果没有那么请你看一遍尤其是最后关于pc adapter下载部分,如果你看了还不会那么无话可说了,如果你看了照做了还不行除了排除软件问题那么就是屏有问题。
                                                            
                              参考资料:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3085&loginID=&srno=&sendtime=                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-18 20:36:24 | 显示全部楼层
参考"WWCWWC"的文档A0262,下载地址http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0262

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-18 20:44:51 | 显示全部楼层
这条通讯电缆叫MPI适配器(通讯电缆线)。
与西门子HMI设备通讯前必须先在HMI触摸屏设置通讯参数,然后在wincc flexible那里也设置同样的通讯参数,这样才能建立通讯连接。
参考资料下载连接:文档号:A0262/A0263
补充问题回复:
文档中已经有各类下载线下载的例子。你这个可以用MPI通讯方式设置与连接,当然这个设置一定需要HMI的设置与你PG/PC中设置的通讯类型是一致的,且保证这条线也是正常可用的。
没有建立通讯,则无法进行任何操作,当然包含对HMI设备的OS操作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-17 07:19 , Processed in 0.085512 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

Created by 工控论坛

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

快速回复 返回顶部 返回列表