-----------通讯走的是什么,DP还是以太网,或者是其他的,是不是有干扰,通讯线的做法和走法要规范,避免干扰
不知道楼主走什么通讯方式?
曾经遇到此问题,后来通过如下方法解决了,不妨试试
如MPI通讯
把通过PLC前的 钩钩 去掉!
见截图
也就是说变量的刷新不要通过PLC来完成 这样使PLC通讯负担增大了!
后来此问题咨询了客服 他们也解释不清楚!
图片说明:1,截图说明
八成是干扰引起的。
换个DP头试试,我碰到过类似的问题,
建议1.检查每个节点DP 终端电阻是否置正确位置(首尾置于"ON",其他至于"OFF")。
2.检查通信接头是否紧固。
3.检查PLC和WINCC通信速率和接口是正确设置匹配。
4.采用品牌的通信电缆和接头,检查通信距离是否超出范围(有必要需加DP中继器).
以下仅供参考:
如何通过正确的参数设置来保证通信的正常,以及面临一些通信问题时(如通信时断时续,变量更新慢甚至不更新,或者还有些现象疑似通信问题,如命令执行滞后、画面切换缓慢等)如何诊断排除.能走以太网,就走以太网,其次DP,MPI不考虑,太慢!
1.网络问题:我曾经在项目中遇到过;在项目投入正常使用前,我们用思科的交换机进行实验,结果就是画面切换的速度很慢。好在第2天就连到了OSM上,画面切换一切正常。并不是说思科的交换机不好,而是我们用的思科交换机有问题。因此对于画面顺畅运行的基础是必须保证网络的正常;包括交换机,网线,接头等等。尽量使用工业级产品,可以对系统的稳定性得到好的保障;而且对于安装,走线也要尽量考虑安全,稳定。
2.再有就是对于脚本的使用。过多的使用脚本必定会带来机器负荷的增加。因此对于脚本的使用也要有限制的。
3.计算机的配置:西门子都提供了不同版本的WINCC与PLC兼容的最低配置。当然这个最低配置是允许条件,但尽量还是按照推荐配置或者更高配置进行配置。机器的本身性能是系统好坏,稳定与否的关键。
4.通讯介质,方式以及速率:这方面当然目前最优选择是以太网。是提高通讯性能的关键。也是WINCC运行速度的一个保障。但往往这方面的配置不能以工程人员的意志转移的。
5.通讯距离:距离越短,速率就有提升的空间,自然通讯速度上来了;但这个速度也不要无顾虑的提升。毕竟速度越快其稳定性就相对不够。适中最好。PLC与WINCC的通讯如果很长的话,尽量使用光纤转换器OLM,中继器等设备;这样能保证长距离的通讯质量。
我觉得有两个原因:1:有干扰;2、在WINCC上有的输入输出地址在PLC中没有找到 |
|