[求助-西门子PLC300/400] PLC与上位机通讯不稳定

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-8-27 20:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: PLC与上位机通讯不稳定
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4232°C
2
  • kenawcl
  • amy328
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-8-27 20:44:36 | 显示全部楼层
问题可能处在于你的同一个DP端口同时为现场总线的ET200M工作和上位机的DP通讯,如果你的通讯架构是这样的话,出现上述问题就必然了。解决的办法只能更改你I/O模块的通讯总线方式或上位机通讯方式。具体原由siemens公司也没有给出令我满意的答复。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-27 20:55:05 | 显示全部楼层
-----------通讯走的是什么,DP还是以太网,或者是其他的,是不是有干扰,通讯线的做法和走法要规范,避免干扰
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不知道楼主走什么通讯方式?
曾经遇到此问题,后来通过如下方法解决了,不妨试试
如MPI通讯
把通过PLC前的 钩钩 去掉!
见截图
也就是说变量的刷新不要通过PLC来完成 这样使PLC通讯负担增大了!
后来此问题咨询了客服 他们也解释不清楚!
                                                      
图片说明:1,截图说明  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            八成是干扰引起的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            换个DP头试试,我碰到过类似的问题,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            建议1.检查每个节点DP 终端电阻是否置正确位置(首尾置于"ON",其他至于"OFF")。
2.检查通信接头是否紧固。
3.检查PLC和WINCC通信速率和接口是正确设置匹配。
4.采用品牌的通信电缆和接头,检查通信距离是否超出范围(有必要需加DP中继器).
以下仅供参考:
如何通过正确的参数设置来保证通信的正常,以及面临一些通信问题时(如通信时断时续,变量更新慢甚至不更新,或者还有些现象疑似通信问题,如命令执行滞后、画面切换缓慢等)如何诊断排除.能走以太网,就走以太网,其次DP,MPI不考虑,太慢!
1.网络问题:我曾经在项目中遇到过;在项目投入正常使用前,我们用思科的交换机进行实验,结果就是画面切换的速度很慢。好在第2天就连到了OSM上,画面切换一切正常。并不是说思科的交换机不好,而是我们用的思科交换机有问题。因此对于画面顺畅运行的基础是必须保证网络的正常;包括交换机,网线,接头等等。尽量使用工业级产品,可以对系统的稳定性得到好的保障;而且对于安装,走线也要尽量考虑安全,稳定。
2.再有就是对于脚本的使用。过多的使用脚本必定会带来机器负荷的增加。因此对于脚本的使用也要有限制的。
3.计算机的配置:西门子都提供了不同版本的WINCC与PLC兼容的最低配置。当然这个最低配置是允许条件,但尽量还是按照推荐配置或者更高配置进行配置。机器的本身性能是系统好坏,稳定与否的关键。
4.通讯介质,方式以及速率:这方面当然目前最优选择是以太网。是提高通讯性能的关键。也是WINCC运行速度的一个保障。但往往这方面的配置不能以工程人员的意志转移的。
5.通讯距离:距离越短,速率就有提升的空间,自然通讯速度上来了;但这个速度也不要无顾虑的提升。毕竟速度越快其稳定性就相对不够。适中最好。PLC与WINCC的通讯如果很长的话,尽量使用光纤转换器OLM,中继器等设备;这样能保证长距离的通讯质量。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我觉得有两个原因:1:有干扰;2、在WINCC上有的输入输出地址在PLC中没有找到
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-1 08:02 , Processed in 0.083549 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表