设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术] v20制动模块的使用

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 4021|回复: 1

[求助-西门子传动技术] v20制动模块的使用

[复制链接]

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 19:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位高工:请教连接V20制动模块时,变频器(v20系列4.0KW 380V)需要哪些参数设置?制动模块面板上的3个指示灯(电源、保护、动作)是怎样显示的?现本人的变频器老是报警,上升时提示A501报警,下降时提示A911报警,同时制动模块面板上的《动作》指示灯没亮过,感觉制动模块没投入运行,但是电源指示灯有亮,P1237为2,面板的指针指向400V方向的10位置,请求高工们赐教!谢谢!</p>
        问题补充:
p1240是没设过参数,上升、下降有两个速度(快速、慢速)都是在减速时发生的故障报警,另外,我想知道我的制动模块有没投入运行?动作指示灯都没亮过。

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
4022°C
1
  • euiuxsw
过: 他们

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-8-28 21:07:17 | 显示全部楼层
设置参数P1237=2, P1240=0。

报警a501和制动单元无关,它是电流达到限幅报警。

请检查以下各项:
1.电动机的功率必须与变频器功率相对应
2.电缆的长度不得超过最大允许值
3.电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
5.定子电阻值必须正确无误
6.电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载
7.增加斜坡上升时间,减少“提升”的数值

           你事先做过优化没有,如果做过优化的话,可以不考虑第5条。你先加长斜坡上升时间看看。

            A0911报警是在告诉你,减速时发生了过压现象(由于减速时,电机被负载拖动发电),表示母线最大电压控制器已经被激活,此时变频器会自动延长减速时间,防止直流回路电压过高。当电压降低后,报警会自己消失。我估计你是不是漏设了p1240参数,导致制动单元没法激活。

关于问题补充:
        动作指示灯亮,即代表制动单元工作。从来不亮,则代表没有工作。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-17 05:14 , Processed in 0.100724 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

Created by 工控论坛

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

快速回复 返回顶部 返回列表