CPU413C-2PTP不定时出现SF红灯亮事件16#4548导致CPU/STOP
请问报警事件跟程序有关吗?</p>

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3139°C
2
  • wbnrreu
  • 小池
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-29 19:50:55 | 显示全部楼层
由于扩展设备的接口模块I或CP的电源中的电压波动引起的。
1、参考西门子官网资料:
为什么SIMATIC S7-300 CPU在出现错误16#4548“Stop by I/O administration”时进入STOP状态?
、描述:
           错误状态16#4548“Stop by I/O administration”发生在下列情况:
、扩展机架无法被识别。
、因CP断开(丢失负载电源),系统总线不再起作用。
大多数偶发错误是由扩展设备的接口模块IM361或CP的电源中的电压波动引起的。原因可能是输出模块的切换操作,输出模块的负载由IM模块或CP的同一电压供给。当CPU本身未受电压波动影响时就会看到此错误,并因此无法诊断出此错误。
、补救措施:
    输出模块的负载电源单独供电。
2、摘自:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=21895221&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-29 20:16:39 | 显示全部楼层
CPU的SF灯红灯,说明你的系统有一个硬件故障,如果想不导致停机可以添加OB86,在CPU的诊断缓冲区可以进行查看到底是哪个地址的硬件有故障,组织块想OB121 122 等都可以添加下载,以免CPU报警就停机
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这表明是系统故障,你可以加入相应的ob组织块防止掉机

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-22 08:28 , Processed in 0.110178 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

Created by 工控论坛

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

快速回复 返回顶部 返回列表