cause:
1 monitoring time is too short.
2 dc link voltage is not present .
3 associated infeed or drive of the signaling component is defective.
4 supply voltage incorrectly set
我S120参数的monitoring time 为6000MS,和supply voltage为600V,两个参数都是默认的没有改过,应该不是1和4的问题吧,我想问一下在2中怎样可以知道有没有DC LINK,和第3条是怎样理解的</p>

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
6529°C
1
  • 湫忝dē回憶
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-29 20:09:48 | 显示全部楼层
2中怎样可以知道有没有DC LINK   可以根据参数R070 actual DC link voltage 判断
第3条是怎样理解的   associated infeed or drive of the signaling component is defective.
组件所属的整流单元或者驱动有故障
                              