追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 3001|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400] UC调用问题

[复制链接]

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 17:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
见图,现场程序用UC调用FC105块,怎么会这样显示,那他里面的参数是怎么调用的,谢谢!</p>

图片说明: 1,1

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3003°C
2
  • 83393570
  • rmnnphs
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 18:12:48 | 显示全部楼层
这是scl编程,然后编译生成的,再删除scl源文件后就这样了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 18:20:06 | 显示全部楼层
看上去,你调的不是库里的FC105;
建议你新建一个项目,在LAD里调用一个FC105,看看引脚怎么显示的,然后再将程序切换到STL看看。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这种情况通常出现在使用了自定义类型的上载程序,把这个块生成源文件然后重新编译即可恢复到正常调用的状态。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            FC105有两个路径 你选择对了吗

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-19 04:43 , Processed in 0.081717 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

Created by 工控论坛

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

快速回复 返回顶部 返回列表