设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400] cpu315-dp/pn和分布式io模块无法连接

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 17198|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400] cpu315-dp/pn和分布式io模块无法连接

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 17:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
CPU 315-2 PN/DP和两个IM151-3PN通过子网连接,但在模拟时下载程序后,转到RUN模式,在线时报下位组件出错,即IO模块无法连接,cpu机架带一个8DI/8DO模块,分布式IO也带有DI和DO通道,地址不冲突而且是连续的,试问IO站无法连接是什么原因?</p>

图片说明: 1,报错视图 2,诊断缓冲区

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
17200°C
2
  • euiuxsw
  • sm0769t
过: 他们

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 18:06:43 | 显示全部楼层
前提是确认你组态的正确性!
那就是S7-PLCSIM软件引起错误的原因!
真正在实际应用中不会出错的!
仿真出错的原因如下:
真实的S7-300系列CPU是自动配置I/O的,一旦模板插入到机架中,CPU可以自动识别。在S7-PLCSIM中,模拟CPU不能复制自动配置特性。如果要从自动配置了I/O的S7-300CPU中,程序下载到S7-PLCSIM,系统数据不包括I/O配置。如果在S7-300的程序中使用了S7-PLCSIM,为了使CPU识别可支持的I/O模板,首先要下载硬件配置。
要下载硬件配置到S7-PLCSIM,首先要创建一个项目,然后将硬件配置复制到这个项目中,再下载硬件配置到S7-PLCSIM中,之后才能下载程序块到S7-PLCSIM。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 18:08:09 | 显示全部楼层
那两个IM151-3PN的IP地址通过PC能ping通吗?Device name检查了吗?
在PN总线上鼠标右键,选择“分配设备名称”,名称正确,IM153-3PN才能获取IP,最后才能正常通信。