为什么S7-300CPU的程序,有些块或程序段里的内容无法在LAD/STL/FBD之间转换,有的则可以互相转换?是用什么语言编写的?回答详细一点 谢谢</p>

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
7252°C
2
  • euiuxsw
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 19:45:43 | 显示全部楼层
只有符合以下2个条件才能相互转换:
1、STL需要按照符合LAD的方式编写,如:LAD不允许一个Network有两个独立回路,而STL允许。Network1A I0.0= Q0.0A I0.1=Q0.1 这样的程序不能转换,只能将两个独立回路分别置于2个Network中才能进行转换。
2、STL的功能在LAD中也被支持,不被支持的功能不能转换。如STL的间接寻址,在LAD中不被支持。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 19:49:40 | 显示全部楼层
1、答案很简单。LAD/FBD编写的程序均可以转换为STL,但STL编写的程序不一定完全转换为LAD/FBD编写的程序。道理也很简单,因为STL有些指令所能完成的功能是STL独有的,而LAD/FBD没有,即不能完成。
2、有的则可以互相转换?如果STL编写的程序指令,而LAD/FBD也有,则可转换为LAD/FBD编写的程序。否则,就不能转换了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            简单来说stl的语法检测比lad,fbd的都宽。所有lad,fbd都可以转换成stl,而有些功能只有stl才有,或者你的stl编程用的语法不满足lad,fbd就无法转换。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这些一般是不能随意转换的,有些功能无法通过LAD表示出来只能使用如STLSCLFBD表示,所以建议不要随意转换,最好能读懂程序,自己写出来。