SINAMICS G130的远程DCS控制和本地手操器控制 ,参数如何设置</p>

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
2825°C
2
  • 朗青
  • amy328
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 20:11:27 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,我觉的你使用变频器本地和远程的切换功能(P0810)最合适,在二组参数里分别设置不同的给定源和命令源,使用不同参数组从而实现的切换功能。

有一个很详细的参数设置例子可供你参考--------

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=115461&cid=1039

变频器型号虽然不是完全一样,但是参数是差不多的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 20:36:16 | 显示全部楼层
可以参考S120的本地/远程控制的设置:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=7391&loginID=&srno=&sendtime=