如图片所示,s7-315-2dp做从站,与主站的通讯需要在这里做接口,
问题1:为什么有很多行,第一行与第2行是如何区分的?
问题2:本站地址例如I70,O100,这个是主站决定的还是从站想咋写就咋写,也不用有个顺序,全看个爱好?
问题3:QW和PQW是啥区别啊?</p>
        问题补充:
如图

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
2734°C
2
  • 大飞机
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-9-2 19:08:49 | 显示全部楼层
你说的很多行是指从站属性内的组态MS吗?这是根据主从站要交换的数据量,自己定义的。地址可以自己编辑,但是不能与实际硬件(输入输出模块)地址冲突,主站的输入对应从站的输出,从站的输入对应主站的输出,长度也是根据需求自己定义的。
Q是指输出过程存储区,可以用Q,QB,QW,QD表示。在每个扫描周期期间,程序运算得到的输出值存入本区,在扫描周期末,将数据传送给数字量输出模块。
PQ是指外部输出,可以用PQB,PQW,PQD表示。用户程序可直接将运算得出的输出值送给模拟量输出模块。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-9-2 19:09:44 | 显示全部楼层
问题1:没有图片
问题2:是的,只要是在范围的地址区
问题3:转载:
1、QW和PQW在编程应用上有什么区别呢?
、QW从输入输出(内存)映像区中进行输出,每扫描周期刷新一次,输出一次。QW一般用于数字量信号的输出,QW可以位输出。
、PQW为外围(过程)通道输出,不受扫描周期限制,即立即可输出。一般PQW用于模拟量信号输出,PQW最小的输出单位为字节,即不能以位输出。