摘要
过电压信号 (F0002)的测量环节在直流母线回路中, 过电压的原因可能是进线过电压,也有可能电动机正处于发电机模式。这个信号用来防止持续过压损坏变频器。
问:
SINAMICS V20装置的过电压信号的停车阀值是多少?
答:
SINAMICS V20装置的过电压信号的停车阀值如下:
? 230V设备为直流410V
? 400V设备为直流870V


摘要
欠电压信号 (F0003) 的测量环节在直流母线回路中, 欠电压的原因可能是电源电压故障,也可能是冲击负载已在允许极限以外。这个信号用来防止长时间损坏变频器。
问:
SINAMICS V20装置的欠电压信号的停车阀值是多少?
答:
SINAMICS V20装置的欠电压信号的停车阀值如下:
? 230V设备为直流160V
? 400V设备为直流320V

一般来说,,过压阀值为功率元件的最高值,,三相一般为800多V,,欠压的一般为300多V,,都差不所多,,
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        