400H与第三方MODBUS模块,通过PROFIBUS协议组成DP网络。我现在的问题是,我的模块是与0机架的400H组网通讯,当切换到1机架上,这个数据就不能访问了,各位大师是怎么解决这个问题的?</p>
        问题补充:
我的上层网络是TCP/IP,是通过 NET OPC实现的,不可能再通过OPC走PROFIBUS -DP通讯了

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3873°C
2
  • gmRFGTgf
  • 大飞机
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-6 22:19:52 | 显示全部楼层
1、在机架0的与第三方MODBUS模块通讯是非冗余的,当切换到1机架上是与第三方MODBUS模块通讯肯定是不能访问了。
2、没有太好的方法,除非第三方是支持PROFIBUS-DP的冗余设备。
3、问题补充:
不论采用什么协议,关键是第三方是支持冗余的设备。如果第三方是支持冗余的设备,可以采用以太网进行冗余通讯。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-9-6 22:52:31 | 显示全部楼层
可能和第三方设备有关,可能要重新分配DP地址,这个问题我再工程中也遇到过,不知道为什么。试着换几个地址就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用simatic net走opc通讯吧。
既然已经有opc了那就让他们也走opc呀!为何非要用dp呢?前面的人已经说了,H系统是硬件冗余系统,除非第三方系统支持冗余通讯,否则就无法是实现,通过simatic net是可以是显示冗余通讯的,你需要装1613或者1623卡。