1.EM231 4AI只用了一个通道,剩下的三个要短接吗?寻址时要算上那三个吗?输入量程为4~20MA,拨码开关怎么设置?
2.EM231 RTD接pt100,4~20ma的量程对应的数字量不是6400~32000吗?为什么有人说只要将得到的数据除以10就是温度实际值?http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=96757&cid=1028#</p>

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3232°C
2
  • 朗青
  • ijklmri
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-9-6 22:27:37 | 显示全部楼层
1、如果只用了一个通道,不用的通道要短接;但是那三个通道仍然占用地址;电流输入模式,需要将DIP1/2 开关设置为ON;200的系统手册417页有设置的表格。
2、温度模块的处理方式和电压/电流输入的模块不一样;温度模块就是读到的数据除以10就是温度。200的系统手册434页有说明。
S7-200 可编程序控制器系统手册http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/1109582
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-6 22:29:24 | 显示全部楼层
1、EM231 4AI只用了一个通道,剩下的三个要短接必须短接。模拟量地址是固定的,每个通道差2个地址;4~20MA拨码开关3,4 为ON。
2、EM231 RTD和EM231 4AI不一样的,数据除以10就是温度。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            EM231 4AI只用了一个通道,剩下的三个不需要短接,但地址是有的,是固定的。
将DIP1/2 需拨到ON,即,左侧的两个。
EM231 RTD接pt100,4~20ma的量程对应的数字量是6400~32000,但其与电流电压的方式不同,在这个结果上需要除以10。