设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400] s7-300 分布式 I/0 故障

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 3500|回复: 3

[求助-西门子PLC300/400] s7-300 分布式 I/0 故障

[复制链接]

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-7 19:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
有一个老系统改造,315-2pn/dp的cpu 下面挂4个153-1,现在再增加一个从站后,系统老是自动停掉bf sf灯亮,只要CPU复位下,系统恢复正常,后来再程序里添加了OB86,CPU确实不停机了,但是过段时间查看CPU消息,还是有报分布式 I/0 故障,怎么从根本上解决这故障,请指教,谢谢了
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 5
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2039
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
00:38:46.489 1997-04-14</P>
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 5
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2039
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
00:38:46.413 1997-04-14

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3503°C
3
  • sm0769t
  • kwiwRodT
  • sanline
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-7 20:26:36 | 显示全部楼层
1、原因:
、报告机架故障(例如: IM丢失或IM故障已及连接电缆中断)。
、分布式机架上的电源故障。
、对于PROFIBUS-DP主从系统中,DP从站发生故障。
2、当考虑到机架故障,使用OB86进行编程时应注意什么?
见:
http://support.automation.siemens.com/CN/adsearch/resultset.aspx?region=CN&lang=zh&netmode=internet&ui=MTg4ODY4ODMA&term=27207727PCAccessV1.0&ID=18902462&ehbid=18902462
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-7 20:44:53 | 显示全部楼层
再增加一个从站,你需要检查确认通讯电缆的连接及终端电阻将如何设置问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不知道5号站是不是你新增加的站?反正系统提示你5号站有故障,你到底做过什么改动?去认认真真地检查下!

升级  0%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-5 12:50
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]排长

    发表于 2014-9-28 15:13:35 | 显示全部楼层
    profibus dp故障
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-19 16:39 , Processed in 0.085840 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表