PLC通过以太网连接两台工控机,该怎么设置,才能连接上</p>

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3722°C
3
  • 毕村内富
  • sm0769t
  • sanline
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 19:15:16 | 显示全部楼层
如果你有一台电脑安装有单用户WINCC项目,又想新增加了一台电脑,用wincc自带的项目复制工具复制,把旧电脑的项目拷贝到新电脑,做以下修改就可以:
1.首先设置你的PG/PC接口,选择你本机TCP/IP以太网卡,并将WINCC和电脑的IP设为同一网段。
2.在WINCC计算机属性里需要修改你的计算机名称,还要特别注意修改WINCC项目变量管理中通讯里面的系统参数设置,在单元里需要选择你的设备名称。
3.以上二步设置正确后,如果WINCC还是不能能信。请你试一试(如果STEP7和WINCC安装在同一计算机上)STEP与PLC能否通信,如果能够通信,你只需要安装一下SimaticNet便可解决。
另外也可参考下面链接里的内容
《WINCC使用普通网卡通过TCP/IP连接PLC》
http://wenku.baidu.com/view/d6ac39f67c1cfad6195fa740.html
《WINCC与西门子PLC连接常用的方法》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1310&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 19:31:56 | 显示全部楼层
拷贝项目后计算机名也要记得改啊!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            两台电脑设置不同的IP地址,记住设置为同一网段的例如1、192.168.0.2,计算机2设置为,192.168.0.3,然后拷贝项目至新电脑中,修改计算机名,然后修改确认PC/PG接口确认是该电脑的网卡,在WINCC系统属性中修改设定网卡,然后连接网线即可
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个 还真是一两句话说不清楚的,我当初也看了好多,结果还是不行,最后让人家大神指点了一下,你得用OPC通讯,你要是着急弄你留个qq我看看能不能帮到你
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一台交换机,PLC进交换机WAN口,然后拉两路分别连接两台电脑。将它设置成同一网段,不同IP地址即可。

升级  0%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-5 12:50
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]排长

    发表于 2014-9-28 14:32:19 | 显示全部楼层
    在同个网段就行,10台也不影响
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-21 22:45 , Processed in 0.098466 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表