[求助-西门子PLC300/400] S7-300/400H PLC 在线添加AI模块下装

[复制链接]

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 18:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
请教下大家,我们现场一套S7-400H需要增加一块7kf02的AI模块,有备用槽位,那么我在硬件组态里修改完毕下装,会不会导致停车啊?谢谢。另外S7-300呢</p>

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3783°C
3
  • terkcov
  • zruLsWqE
  • sanline
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 19:08:13 | 显示全部楼层
300/400下载组态后会导致PLC停机。
重新下载组态完成后,你的PLC处于停机状态,并且在软件中会出现附图的显示,问你是不是现在启动PLC,点击OK后PLC变为运行状态。
                              
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 19:57:11 | 显示全部楼层
在硬件组态里修改完毕下装,会不会导致停车啊?
有可能会导致停车。建议在设备检修时进行该项添加设备,以免影响生产。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            下载硬件组态会,这相当于做了个大手术了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            300 400是一样的,下载硬件都要重新启动plc的。大约需要3~5s。如果你的系统要求实时性高最好是停车下载。

升级  0%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-5 12:50
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]排长

    发表于 2014-9-28 14:30:57 | 显示全部楼层
    下载硬件组态会停PLC的