急急急.....自己做的功能块,在FB1里做,FC1里调用FB1,OB1调用FC1,然后登陆到CPU以后功能块的框一直显示虚线,但是不影响输出,正常应该是实线吧,不知问题出在哪!!!</p>

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
2873°C
3
  • 周文峰
  • euiuxsw
  • wxjwlj
过: 他们

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 18:59:06 | 显示全部楼层
最后加上:
set
save
beu
就不是虚框了。主要是因为状态位的影响。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 20:00:24 | 显示全部楼层
由于FC里没法保存记忆变量的之前背景数据,所以工程设计原则一般是FB可以条用FC,而FC条用FB会不安全,如果真要FC去调用FB,系统会做一些警示提示信息
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            FC调用运行时是虚线说明RLO不是1。
解决的办法:
在FC程序段后面写入
SET
SAVE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            功能里的代码在线显示只与第一个被调用的块罗辑一致。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在程序前面加上
SET
SAVE

升级  26.67%

  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-13 11:40
  • 签到天数: 42 天

    [LV.5]团长

    发表于 2014-9-11 10:32:47 | 显示全部楼层
    的确如此。