设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术] mm440本地/远程控制参数如何设置

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 3221|回复: 2

[求助-西门子传动技术] mm440本地/远程控制参数如何设置

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 18:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
DIN1控制起停,DIN3本地/远程切换 1、本地时,由模拟电位计给定速度2、远程时,由PLC输出给定速度。请教高手,参数如何设置?谢谢!</p>

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3223°C
2
  • 凯文
  • qoevdav
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 19:30:07 | 显示全部楼层
楼主可以使用变频器P810的本地和远程功能,利用切换命令控制参数组(CDS),可参考我上传的图片,详细请参考《MM440使用大全》,第10-71页P810介绍说明,请参考上传图片。
假设你本地时接外部电位器0-10V控制频率(接模拟量输入1,3和4端子),远程时用数字输入端子DIN3切换,PLC控制给定是4-20MA控制频率(接模拟量输入2,10和11端子)
这些参数需在变频器做快速调试后设置,另外其它剩余参数请根据实际设置。
主要参数如下:
P700.0=2 P700.1=2     命令源选择端子输入
P1000.0=2   P1000.1=7  频率设定分别选择模拟量输入1和模拟量输入2
P703.0=99     数字输入DIN3作为切换,输入有效时远程
P810=722.2(0远程1本地)
从电压模拟量输入切换到电流模拟量输入,仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。DIP1(左面)模拟量输入1设为OFF,表示0-10V,DIP2(右面)模拟量输入2设为ON,表示0-20mA。
P756.0=0  P756.1=2  0表示单极性电压输入(0-10V),2表示单极性电流输入(0-20mA)P757.0=0  P758.0=0   电压0V对应0%的标度(即0Hz)  
P757.1=4  P758.1=0   电流4mA对应0%的标度(即0Hz)
P759.0=10  P760.0=100  电压10V对应1000%的标度(即50Hz,和P2000有关)
P759.1=20  P760.1=100  电流20mA对应100%的标度(即50Hz,和P2000有关)
P761.0=0  P761.1=4  死区宽度为0V和4mA
另外,也可参考我以前回答过的类似问题
《变频器440的问题》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=97919&cid=1039
《西门子440变频器怎样实现两路模拟量控制变频器转速》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=114988&cid=1039
                              
图片说明:1,变频器本地远程控制  2,变频器本地远程控制举例  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 19:57:05 | 显示全部楼层
700.0=2  端子          700.1=2 端子       命令源   
1000.0=2  模拟量     1000.1=6 DP       速度源
701.0=1 启动           701.1=1   启动
703.0=99 使能BICO  810=722.2  切换数据组
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼上正解啊。
补充两点:
1、只是P1000.1还有可能为7(AI2)、5(USS),因为楼主只说PLC给定。
2、P703.1=99。防止P703.1为其他值,切换参数组后干扰运行。
有个参数组切换的视频,仅供参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1254

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-19 02:42 , Processed in 0.101812 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

Created by 工控论坛

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

快速回复 返回顶部 返回列表