正在调试一个系统,由S7-300 组成,CPU是314、输入/输出分别选用DC 24V32点模块,与上位机组态(组态软件采用组态王5.3)。问题如下,在联机调试时出现M10.0、M10.1、M0.1等内部继电器,在条件满足时应该接通的情况下,它不接通(梯形图监控看到),而有时条件不满足时,它自己却接通了。出现问题后,把不能正常运行的地址号,更换一个新的地址号,就可以了。如M10.0,不能运行,则换成M100.1就好了。出现上述问题现象,无规则,可能过一段时间,M100.1也不行了,而换成M10.1就行了,找不到原因,有知道的,请指点。谢谢
       
问题补充:
感谢大家,但地址号的确没有重复输出,但多次调用是避免不了的,此程序设置了10个FC快,运行即调用。
对WWCWWC-说,你讲的“在计算中用到MW0,那么它实际上已经包含了M1.0~M1.7~M0.0~M0.7(MB0~MB1)范围内的所有位地址区”。
我会开机逐步检查。由于程序复杂,犯像“WWCWWC”所说的错误的可能性大。

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
7138°C
2
  • lymingo
  • 凯文
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-13 21:48:20 | 显示全部楼层
进入参考数据中查看,见附图。内部存储器中没有“X”也没有颜色的表示此位在程序中没有被使用过,用这样的点替换。
补充:那你进入参考数据中查看就可以了,每处的使用都有显示。
                              
图片说明:1,2  2,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-13 22:38:12 | 显示全部楼层
是不是这个里面某一个地址区域被重复使用了啊,如果不是这样的话,有可能你程序有问题,比如逻辑关系重复嵌套调用的时候,没有注意使能条件
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这种情况只可能是有其它地方也同样调用了此点,最好彻底检查一下。
另外想问一下,你的程序是在其它程序的基础上改写的吗?如果是,还不如全部推倒重来。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            交叉参考一下,看地址有没有重复的写,如果在不同的功能块里都有写的动作,就会出现你所说的情况。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            出现描述的问题,大多与使用的地址号被重复和系统时间脉冲使用有关。
西门子编程对开始使用者而言最容易出的问题解释地址重置,如在计算中用到MW0,那么它实际上已经包含了M1.0~M1.7~M0.0~M0.7(MB0~MB1)范围内的所有位地址区。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            注意双线圈、字节重复的细节,要仔细!!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你可以查下,MW10区域有没有被使用了,可以交叉引用下MB10、还有mw9、MD7、MD8、Md9、MD10。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-16 12:58 , Processed in 0.079842 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

Created by 工控论坛

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

快速回复 返回顶部 返回列表