我是做起重机的
问题1:对于图1,为什么抱闸打开命令只有一个r1229.1那,我查的参数r899.12也是打开抱闸啊
问题2:对于图2,起升机构如果设置了这个参数为100,那么抱闸打开了100ms,电机未转,那不是会溜钩吗?还有为什么设置要大于抱闸打开时间?
问题3:对于图3为输出端子参数互联,那么D09 DO11为设置的为向外边继电器发的打开抱闸命令,用r899.12可以吗,两者有什么区别
谢谢大家回答


图片说明: 1,图1 2,图3 3,图2

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3100°C
2
  • lipingrd
  • rattar123
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-9-13 22:13:15 | 显示全部楼层
这几天一直关注着楼主的问题,看得出来,楼主刚学,正在入门,有很多疑问。我也是做天车的,希望可以交流一下。

问题1:抱闸打开命令其实要看抱闸状态字的,也就是r1229.1,这是真正的抱闸打开命令,
             r899.12可以不用管它
问题2:不会溜钩,因为变频器已经砺磁,100MS是指从发抱闸到抱闸完全打开的时间。
问题3:不可以,r1229.1才是真正的抱闸打开命令,区别你可以用trace录一下
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  75%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-11-5 22:16
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]团长

    发表于 2014-9-24 20:55:35 | 显示全部楼层
    100ms应该是指100ms后抱闸才打开。