我公司设备用的西门子6ES7321-1FH00-0AA0输入模块,近期发现一部分输入点通时有电压(245V),程序监控通断也正常.但输入点通时模块上指示灯不亮或很微弱.请大家分析一下是什么原因.?
        问题补充:
模块是交流输入的模块,AC230V供电,DI信号也是AC230V供电.初步判断是光藕模块问题.是什么原因造成的呢?还是模块质量问题?

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
7145°C
3
  • kenawcl
  • cexgshg
  • sanline
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-16 00:19:21 | 显示全部楼层
输入点是AC220V电压输入,输入点接通,测量有电压AC245V电压有点偏高,指示灯不亮原因是指示灯损坏了,或指示灯回路损坏了。这个指示灯和输入信号并联的,灯不亮并不能说明继电器没有工作。
光藕模块问题,可能原因高压输入导致击穿,西门子的模块质量应该没有什么问题的。
建议将市电电压调整到220V,或使用隔离变压器或是使用调压稳压器来作为PLC及输入点的电源,保证输出稳定干净的AC220V电压就可以避免很多问题发生。

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-9-16 00:34:55 | 显示全部楼层
1.这是交流输入的模块,AC230V供电,DI信号也是AC230V供电.
2.你所说的现场是,指示灯不亮或很微弱,你可以用万用表测一下通道的电压,我做过试验,电压在AC171V,模块就认为是DI信号来了,但指示灯的很微弱。不过这不影响你对信号的使用。
3.但指示灯的很微弱,说明线路中存在较弱的压降,原因可能有:1线路腐蚀较严重,2线路存在漏电的地方(如外皮破损,或长时间被水泡)。如果指示灯的很微弱,影响到你的使用,建议先测一下信号线的电阻,如果没有问题,可以换一个通道试试,应该可以解决灯的很微弱的问题。

升级  0%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-5 12:50
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]排长

    发表于 2014-9-28 14:19:16 | 显示全部楼层
    这种情况没遇到过
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-21 08:15 , Processed in 0.096835 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表