[已解决] step7下载硬件组态时提示SDB4无法下载

[复制链接]

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-9-15 22:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我的组态是没有错误的,下载时是用USB-MPI电缆下载的,但是提示SDB4不能下载,系统数据不能下载,求大神支招

图片说明: 1,111

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
6850°C
3
  • GT雨燕8秒41
  • feizi
  • sanline
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-15 23:13:31 | 显示全部楼层
1、你的组态并非没有错,从上传的截图开看是的组态不完全,没有设置S7-300与EM277的地址映射关系,在组态是要选择EM277的缓冲区输入输出各为多少字节。
2、按照下述文档操作:
见《西门子S7-200与S7-300进行PROFIBUS通信图解》连接:
www.gongkong001.com/News/4934.html
《西门子S7-200与S7-300之间的通讯》下载:
www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0148

space.cechina.cn/infosharedownload.aspx?id=366

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-9-15 23:26:58 | 显示全部楼层
你这款CPU不支持下载SDB4.

升级  0%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-5 12:50
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]排长

    发表于 2014-9-28 14:27:43 | 显示全部楼层
    也曾经遇到过