追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 3105|回复: 2

[已解决] s7-400冗余系统硬件如何组态

[复制链接]

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-10-23 20:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
冗余系统中,AI/AO/DI/DO,各一个,还需要组态两个IM153-2吗?
masterdriver要从哪个分类下,才能找到呢,我在E-200M下面没找到啊。是不是缺少GSD.file?见截图。
但是用了检索以后ET200S ET200 PRO中有设备分类介绍上是有带着masterdriver的。

图片说明: 1,硬件组态截图

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3107°C
2
  • kenawcl
  • cexgshg
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-10-23 21:54:50 | 显示全部楼层
硬件应该有两个,组态只需要一个。
DP/PA link 后面连接的设备,具体的看你连接的是什么了,如果是西门子的,肯定有订货号什么的吧

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-10-23 21:55:42 | 显示全部楼层
组态IM153-2一个就行了,实际硬件是2个。
在PROFIBUS DP下additional field devices下找找

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-21 07:48 , Processed in 0.115913 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

Created by 工控论坛

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

快速回复 返回顶部 返回列表