现场有一块E+H液位计,接线方式是4线制,1- 2+ (接24v电源) 3+ 4-(接4-20mA信号),液位计仪表显示2.5米,量程为0-5米。用万用表串联方式测得液位计的信号为12mA,但接到模拟量SM331-7KF02-0AB0的模块通道上后,用万用表并联方式测电流值为14mA, 问题是,不管模拟量通道的测量值是多少,我step7 中FC105的输入端如PIW314都显示的是32767满量程状态,硬件组态及模块设置没问题,模拟量模块侧面那个小块设置的都是C(4线制),在线诊断,模拟量模块通道报“超出公共电压范围,外部故障”
请问是接线方式的问题吗,是需要接地屏蔽吗,还是需要将液位计的信号-接M和24V电源的0V,还是有其他问题。请各位大侠详细告之,如有接线问题,请详细说一下接线方式。还有请问,3线制共负,4线制是否也可以共负呢,会不会烧了液位计仪表或者模拟量通道。分值所剩不多就这些,望见谅,谢谢
        问题补充:
如各位所说的,我试了一下,将液位计的信号负和模拟量模块的M端(模拟量模块的10 ,11,20,都已经短接在一起并和给模拟量模块供电的24V电源的负端也短接在一起)短接在一起了,结果一上电,模拟量模块就冒烟烧了。请大家帮我分析一下是什么原因烧得,我总感觉这样的短接就相当于把液位计由4线制强行的变为3线制了。液位计的24v供电电源和模拟量模块的24v供电电源是来自同一个直流电源。所以液位计的信号负和模拟量模块的电源负短接了,就相当于液位计本身自己的电源负和信号负短接了。现在搞不清楚是什么原因烧得,但肯定的是本来一直正常的,就是在我把液位计的信号负和模拟量通道负短接在一起后上电才烧掉的。比如液位计信号3+, 4-,模拟量通道用8,9.原来是3接8,4接9,没什么问题,就是显示满量程,为了消除共模电压,我将模拟量模块的9短接在M上,(M已经和24v的负端短接)结果模拟量模块烧了。所以现在很困惑,不知道问题出在哪里,检查了仪表接线和模拟量模块接线都没什么问题。需要一提的是,同一个模拟量模块还接着一个英思科的H2S的三线制仪表,并且那个3线制仪表的信号负和模拟量模块的M短接在一起了,这会不会是影响我液位计短接后烧掉的原因呢,尚不能确定。请各位大侠帮忙分析一下。还有就是这样的情况下烧掉的是模拟量模块的一个通道啊,还是整个模块啊。通过什么样的方式能测出是烧了一个通道还是整个模块,有什么好的办法。劳烦各位了,非常感谢。

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
55638°C
16
  • uqaqgvc
  • lipingrd
  • wlin4315
  • spurt
  • liu
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-10-23 22:14:22 | 显示全部楼层
模拟量信号总是显示满量程?
1、模拟量到前连接器都有电流,但PIW一直是32767?   
若排除测量模式和量程卡的问题后,问题仍存在(我经常遇到这种情况),可能是共模电压过高,我一般先用信号发生器发生一4~20mA,排除一下通道本身故障(也可用其他正常点的信号输出测量),如无故障,往往加装信号隔离器可正常检测。
2、转帖:
可能是如下原因:
    你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
    另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
    1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
    背景是:
     模拟量输入模块内部是不隔离的;
     共模电压不应大于 12V;
     对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
    2)使用模拟量输入滤波器。
3、共模电压问题:
一、首先,这是典型的电磁干扰,导致AI模块输入通道的共模(即干扰)电压值超出AI模块的允许范围所致。即超出AI模块的允许共模抑制比(简写CMRR)。
二、而四线制AI输入信号与AI模块的供电电源不等电位,在共模干扰电压作用下极易造成超出AI模块的允许共模抑制比(即CMRR),因此最易受电磁干扰影响。
三、AI模块抗干扰处理方法如下:
、请先将接线端子编号10、11(即Mana)短接在一起;
、然后将所有8个AI通道的测量线路的负极线(即M0-、M1-、M2-、M3-、M4-、M5-、M6-、M7-)全部也短接在一起;
、最后,再将端子编号10、11(即Mana)的短接线,与所有8个AI通道的测量线路的负极线的短接线,再次短接在一起就可以了。
4、问题补充:
鉴于楼主的情况,建议采用信号隔离器。
对于四线制变送器,模拟量输入模块量程必须设定为4线制,此时直接将变送器的+接m+,变送器的-接m-.

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-10-23 22:23:09 | 显示全部楼层
液位计的信号的负端必须和模块电源的M短接,以消除共模电压。

升级  22.5%

  • TA的每日心情
    开心
    2014-12-16 11:43
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2014-12-16 12:14:07 | 显示全部楼层
    液位计的信号的负端必须和模块电源的M短接,以消除共模电压

    升级  25%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-1-21 18:51
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2015-1-21 19:14:01 | 显示全部楼层
    好像没看说明书哦!

    升级  40%

  • TA的每日心情
    开心
    2015-1-29 08:45
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2015-1-29 08:48:47 | 显示全部楼层
    外部接线错误

    升级  40%

  • TA的每日心情
    开心
    2015-1-29 08:45
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2015-1-29 08:49:17 | 显示全部楼层
    检查接线。检查

    升级  13%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-11-18 10:15
  • 签到天数: 182 天

    [LV.7]师长

    发表于 2015-1-30 13:05:43 | 显示全部楼层
    你应该先测下模拟量通道的两端电压,如果是电压导致的,你就试试调整一下屏蔽,是单端接地还是两端接地,再不行的话,再把模拟量负端接地试试。

    升级  40%

  • TA的每日心情
    开心
    2015-2-9 14:31
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2015-2-5 15:43:34 | 显示全部楼层
    明显接线错了或者没有等电位

    升级  35%

  • TA的每日心情

    2015-9-11 13:38
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]排长

    发表于 2015-2-5 17:02:19 | 显示全部楼层
    支付宝扫一扫领红包
    你的仪表电和PLC的电源不是一个吧,把PLC电源地和仪表电电源地连起来就OK了,可以试一下,我以前也碰到过

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-21 10:08 , Processed in 0.105591 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表