追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 3314|回复: 3

[已解决] 变频器6ra70附加给定参数p645

[复制链接]

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 14:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
附加给定加入后如何通过装置参数在一定时间内取消。

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
3317°C
3
  • 情人日记
  • ULxbhnVd
  • terkcov
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 15:27:01 | 显示全部楼层
利用自由功能块

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 15:46:07 | 显示全部楼层
也可以外加时间继电器来控制DI端口实现

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 16:48:08 | 显示全部楼层
只能用自由功能块来实现了,前提是你之前定购了s00这个选件。否则的话,只能依靠外部手段了,如:plc辅助实现。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-16 18:48 , Processed in 0.099449 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

Created by 工控论坛

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

快速回复 返回顶部 返回列表