mm430 dp通讯 需要修改变频器的哪些参数
我gsd应用的是ppo4 6pzd
具体怎么定义哪个是电流 哪个频率 需要设置变频哪些参数哦

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
5924°C
2
  • gmRFGTgf
  • ijklmri
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 16:07:01 | 显示全部楼层
发送给PLC的在P2051(0-5)中定义。默认已经定义了3个。
PZD0=52状态字1; PZD1=21频率; PZD3=53状态字2; 其他你自己决定;
如PZD2=27(r0027)实际输出电流。
接收的是根据PLC的报文定义,在MM430中BiCo。连接到R2050的6个字中。

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 16:27:00 | 显示全部楼层
1.在西门子视频学习中心,里面有关于“MM440与S7-300进行PROFIBUS DP进行通讯”的视频讲解,图文并茂非常好,你看一看会对你有很大帮助。
链接:http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=903
2.PPO4 是0个pkw和6个pzd,PLC读取变频器时,你可以通过设置P2051来实现,P2051是将PZD发送给CB通信板,见上传图片P2051.
常用的有:
r0021是输出频率,单位 Hz
r0022是实际转速,单位1/min,但未考虑于负载的滑差率
r0024是输出频率,单位Hz,激活滑差补偿时则包括滑差在内,否则与r0021 的值相同
r0027是经过滤波的输出电流实际值
r0068是显示未经滤波的电动机电流值
需要注意的是,读取变频器的电流、频率、转速时,用MOVE或SFC16读取后,用FC105转化为实际工程量,上限量程需要注意,比如频率=量程频率×27648/16384(0-4000H=0-16384D=0-50Hz)。
2.还有一些资料:
《驱动通信基础》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1261&loginID=&srno=
《S7-300与MM440间DP通讯》
http://wenku.baidu.com/view/906806e6aeaad1f346933fc6.html
《MM440与S7-300通过DP通讯实现读取和修改参数例程》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3172&loginID=&srno=&sendtime=

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-21 13:47 , Processed in 0.106450 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

Created by 工控论坛

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

快速回复 返回顶部 返回列表