设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知S120 整流柜预充电电阻损坏的原因?A,C相损坏B相没有

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 4730|回复: 2

[已解决] S120 整流柜预充电电阻损坏的原因?A,C相损坏B相没有

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 14:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
整流柜预充电电阻损坏的原因?只有A,C相的损坏了,而B相没有损坏,是什么原因

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
4732°C
2
  • rmnnphs
  • qoevdav
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 15:40:46 | 显示全部楼层
你是否执行启动的时序不对,整流单元和逆变电压的启动时间间隔不够,而逆变单元的p864参数又设得为1。

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 16:30:05 | 显示全部楼层
看看相序对不对。操作循序怎么个情况?供电电压?怎么个坏的过程?怎么操作的?