S7-300 315-PN 有一个温控从站,一个G130驱动器从站,一个MP277触摸屏,都用的DP通讯,通讯连接为三个从的令一端都挂在了S7300的DP口上了,都是进口 终端电阻都没NO,请问这样连接有问题吗?是形成环状,两终端NO抗干扰强吗? 现在G130报F7220故障,PLC通讯丢,300里调用的通讯块,正常使用的,请各位高手给些建议,万分感谢。

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
6302°C
1
  • zruLsWqE
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 15:26:23 | 显示全部楼层
DP通讯不能形成环状,都是进口, 终端电阻都应该ON,见http://www.ad.siemens.com.cn/Service/answer/solution.aspx?Q_ID=114331&cid=1029
终端电阻拨码的位置是两端的设备(就是只有进线的设备)打到“ON”的位置,中间的设备打到“OFF”的位置,原因如下,每个总线连接器上都有一个200欧姆的终端电阻,只有两端的设备才需要连接终端电阻,目的是总线上的阻抗匹配,减少信号衰减,当终端电阻在ON的位置时,A1、B1和终端电阻联通,和A2、B2断开,当终端电阻在OFF的位置时,A1、B1和终端电阻断开,和A2、B2联通。