西门子 CPU224XP 自带的模拟量输入,只能是0~10V的信号输入,我用信号隔离器将PT100的信号转化为0~10V如图接入。请问正确吗?因为我知道西门子的模拟量模块的电流输入是要区分有源还是无源接法的,不知道电压信号会不会区分有源无源

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
9563°C
7
  • lipingrd
  • 朗青
  • fgfg111
  • spurt
  • 289441530
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-10-27 20:17:44 | 显示全部楼层
0~10v电压没有有源无源,只有电流才分的。0~10v电压直接正端接通道的正,负端接通道的负。

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-10-27 21:04:24 | 显示全部楼层
正确,不分。

升级  12.5%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-11-1 05:34
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2014-11-1 05:42:19 | 显示全部楼层
    信号隔离器要挑个有源的

    升级  25%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-1-21 18:51
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2015-1-21 19:25:22 | 显示全部楼层
    哦,那电流的话呢

    升级  35%

  • TA的每日心情
    开心
    2015-3-20 09:53
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]排长

    发表于 2015-3-18 16:58:43 | 显示全部楼层
    根据端子上的去接

    升级  35%

  • TA的每日心情
    开心
    2015-3-20 09:53
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]排长

    发表于 2015-3-19 11:26:00 | 显示全部楼层
    看你是两线制还是4线制的接法

    升级  70%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-11-13 09:21
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2015-11-13 10:07:39 | 显示全部楼层
    谢谢提出的问题

    评分

    参与人数 1金币 -3 收起 理由
    admin -3 请认真发帖!

    查看全部评分

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-18 03:59 , Processed in 0.117316 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表