我有两台100A 660V的G130变频,通过dp来控制,发启动命令后大概有4秒钟变频启才开始动作,我查了励磁时间才1·8秒,谁能告诉我那两秒跑哪了。我感觉通讯没有问题,因为发停止命令时变频器立即开始减速。

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
4190°C
1
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-10-27 21:36:55 | 显示全部楼层
你应该是觉得大概有4秒钟电机才开始转动吧。这可能是由于你的电机静摩擦转矩比较大,需要变频器输出转矩到达一定值后才能克服电机静摩擦阻力,才能使电机旋转起来。你看看你的变频器的转矩/电流限幅值设置情况,这个值如果设小了,可以增大到电机额定值大小。