如题,400下通过Y-LINK挂2个314C-2DP,从站地址分别为13,14。主站412H设置的从站地址与从站上设置的DP地址为13,14.但是2个314的状态一直上不来,一直处于断开连接状态。CPU314的SF灯亮,BF灯闪烁,地址13的CPU是末端,电阻拨到ON位置,地址为14的CPU电阻拨为OFF,主从站的通讯参数完全一致,YLINK上的DP1,DP2灯均为黄色,请问一下大神们,问题可能会出现在哪里?

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
4423°C
2
  • gaibar_dd
  • cexgshg
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-10-28 23:47:08 | 显示全部楼层
参见:使用Y-link实现300与400H系统通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docList.aspx?TypeId=7&PageIndex=2

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-10-28 23:59:08 | 显示全部楼层
参考:Ylink后连接S7-300从站(集成DP口)的组态方法
链接地址为:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/87098553