设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知多台PLC通过CP343-1组成无线网,CP模块组态问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 5408|回复: 2

[已解决] 多台PLC通过CP343-1组成无线网,CP模块组态问题

[复制链接]

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-10-28 22:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位专家好:
小弟有一个问题想请教大家。想将车间多台机床组件一个无线网络,使用PG实现在线监控,省去MPI电缆连接。
目前在试验台测试,一个315PLC带PN口,一个315PLC带有MPI和DP口,带PN口的PLC直接通过网线连接到Scalance X208上,另一个PLC通过增加CP343-1,再通过网线接到X208上。
在硬件组态中,发现一个问题,CP343-1,型号:6GK7 343-1GX30-0XE0,同时出现在“Profinet IO”和“Simatic 300”下面,见图1、2。其中在Profinet下的CP343-1只能用在带PN口的PLC中,在Simatic300下面的CP343-1只能用在DP的PLC中。问题一:请问这两个型号一样的模块是一个东西吗?
在网上查到,6GK7 343-1GX30-0XE0已经快停产了,我采购的备件实际到货为更新的6GK7 343-1GX31-0XE0,但是6GK7 343-1GX31-0XE0在“Simatic 300”没有,只在“Profinet IO”中,不支持DP的PLC,问题二:请问如何在没有PN口的PLC中使用新款CP343-1(6GK7 343-1GX31-0XE0)?
谢谢各位!
        问题补充:
实际到货备件型号为6GK7 343-1GX31-0XE0,但是6GK7 343-1GX31-0XE0只是在“profinet IO”里面,在“Simatic 300”里面没有,见上面的图2。
带DP口的PLC中(不带PN口),组态时选择6GK7 343-1GX30-0XE0,与实际型号不一致,但是也是可以用的,为什么在“Simatic 300”里面没有6GK7 343-1GX31-0XE0

图片说明: 1,图1 2,图2

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
5410°C
2
  • 先锋攀
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-10-28 23:28:18 | 显示全部楼层
楼主说的问题可能是不更换硬件组态的情况下,跟换新型号的CP343-1,也可以使用,我也碰到过类似情况,现场的一个CP343-1模块坏了,老型号停产了,购买了新型号的,直接换上就可以使用,不需要更改硬件组态。

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-10-29 00:03:03 | 显示全部楼层
1、6GK7 343-1GX30-0XE0与6GK7 343-1GX31-0XE0均为以太网模块,后者是前者的升级版。按楼主所云,两个型号的模块是一个东西。
2、请问如何在没有PN口的PLC中使用新款CP343-1(6GK7 343-1GX31-0XE0)?
与6GK7 343-1GX30-0XE0使用方法相同。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-18 03:26 , Processed in 0.103475 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

Created by 工控论坛

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

快速回复 返回顶部 返回列表