设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知6SE70变频器由正转转入反转的过程中F015报警怎么处理

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 4791|回复: 2

[已解决] 6SE70变频器由正转转入反转的过程中F015报警怎么处理

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-10-28 22:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
6SE70变频器由正转转入反转的过程中F015报警怎么处理
       
问题补充:
按制方式为V/F控制

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
4793°C
2
  • lipingrd
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-10-28 22:40:09 | 显示全部楼层
报警F015:指示控制系统堵转.
解决:
P805 适当提高失步/堵转时间参数
P792 提高设定值(实际值偏差响应阀值)
P467 提高加速时间
屏蔽该报警P830 = 15

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-10-28 23:32:45 | 显示全部楼层
等正传停下来后再给反转命令!