[已解决] mm420变频器 启动信号接线设置

[复制链接]

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-10-28 23:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
启动信号(短接5和8端子)可不可以直接短接上,实现变频器上电就启动?出厂的设置时必须变频器上电后再短接5和8端子启动。
        问题补充:
联系了官方技术支持。可以做,但是有限制。P1210设置为2
P1211设置成最大值10。这样可以有10次的上电自动启动,但是不能一劳永逸的解决问题。同事的解决办法是重新定义10和11为上电接通状态,利用10和11接点作为启动接点,这样端子5就能得到上升沿信号。实践证明完美解决问题。

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
4904°C
2
  • ohvfqcr
  • luxiabao
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-10-29 00:19:22 | 显示全部楼层
应该不可以,短接时变频接到启动信号时可能还没就绪,而西门子变频器的启动信号必须是上升沿,起不起来。见:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=93877&cid=1038
变频器上电后再短接5和8端子启动,参数设好,应该可以。

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-10-29 00:33:24 | 显示全部楼层
不可以的,因为变频器上电后还有个充电过程的,你做好加一个延时功能。