[已解决] FC105读取时发生区域长度错误

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-11-4 22:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
博途V13用仿真软件仿真,点击CPU RUN 就会提示读取时发生区域长度错误。 求教这是什么原因啊!出问题的地址都是分布式IO中 模拟量输入。

图片说明: 1,分布式IO地址 2,故障1 3,故障2

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
4983°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-11-4 23:18:15 | 显示全部楼层
应该是输入地址超出了最大过程映像输入区的定义范围了,使用%IW260:P访问。

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-11-4 23:34:45 | 显示全部楼层
仿真器毕竟和真实的设备不一样。过程映像区外的数据无法通过仿真来读取,所以会报错。