S7300PLC与S7200PLC通过EM277进行PROFIBUS通讯,当发生通讯故障后,S7300PLC报错停止,S7200PLC的程序会停止运行吗?

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
5337°C
5
  • kwiwRodT
  • luxiabao
  • 11s117b
  • 11s117b
  • 2012
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-11-7 23:54:47 | 显示全部楼层
S7 200cpu不会停机,EM277指示灯显示故障,无法正常接收S7 300的数据而已。
由于总线组态是在300站中,所以丢站后300会报错,如果没组态相应的错误处理OB,300CPU会停机。

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-11-7 23:59:26 | 显示全部楼层
不会,200plc自己运行,但是通讯部分的点可能会清零,从而影响其运行