设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知scout V4.1.4如何加载最新CU320控制单元硬件组态?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


总共8064条微博

动态微博

站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 6190|回复: 3

[已解决] scout V4.1.4如何加载最新CU320控制单元硬件组态?

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-11-7 22:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我的硬件是技术型CPU315T+CU320+S120,我用的是SETP7 V5.5 英文版加scout V4.1.4版本,现在CU320是订货号是:6SL3040-1MA01-0AA0。
问题:
1、我在SETP7硬件组套里面看不到 6SL3040-1MA01-0AA0这个硬件。
2、我在网上下载了SINAMICS_S120_software_V4_6_HF17.zip,请问这个是在scout软件里加载么?
3、如何加载。
4、加载后是不是就可以在SETP7硬件组态内看到这个硬件了。

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
6193°C
3
  • 板蓝根
  • 凯文
  • blackcatabc
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-11-7 23:35:00 | 显示全部楼层
SINAMICS_S120_software_V4_6_HF17.zip这个是CF卡里的内容。和软件没关系。
看不到是因为你缺GSD文件。
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/49216293
直接下载对应你版本的gsd文件即可,如何安装自己去下载中心,那里有文档告诉你如何安装gsd文件。

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-11-8 00:00:47 | 显示全部楼层
算了 你的版本太低了  SCOUT 4.1.4
现在都V4.4了
建议安装新版的SCOUT