S7300报错“16#4302” 在设定值与实际值之间有差异现有S7300作为主站,7个CPU224作为分站,地址都与在组态中一致,现300出现以上错误代码,不知道是啥原因?还有300与200通过EM277进行PROFIBUS通讯时,DP线的接法?
300主站的DP头接A1 B1 还是A2 B2,终端电阻是ON还是OFF ,300到下一个200分站是接A1 B1还是A2 B2 ,该200分站到下一个200分站接法 ,最后一个200分站 终端电阻为ON,DP线接A1 B1 还是A2 B2 ,还是随意接

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
9052°C
3
  • sm0769t
  • 小小女t
  • 遺留天使︶ㄣ
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-11-15 15:27:35 | 显示全部楼层
cpu报警只能通过硬件在线诊断cpu的诊断缓冲区,具体提示帮助内容进行。
DP通信的理解一个是从300主站开始连接到300cpu的DP接口上是A1/B1,如何按设备具体位置仍然按A1/B1理解为入信号,A2/B2理解为出信号,终端电阻是按首、未必须打在ON,其余打在OFF位置进行。
300--200(1)--200(2)--
300DP口(A1/B1)--200(1)(A1/B1)再由(A2/B2)--200(2)(A1/B1)再由(A2/B2)--200(3)(A1/B1)再由(A2/B2)--如此连续。
DP内部连接图,见附件说明。                              
图片说明:1,DP插头

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-11-15 15:55:13 | 显示全部楼层
1:S7300报错“16#4302   需要诊断缓冲区的信息。
2:按照里面的红绿来接。第一个和最后一个站点接IN 也就是A1,B1.中间站点的A1,B1,连接上个站点的A2,B2.
终端电阻只要第一个和最后一个打到ON位置。中间站点为OFF

升级  30%

  • TA的每日心情

    2014-12-7 21:15
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2014-12-7 22:18:11 | 显示全部楼层
    学习学习!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-16 17:10 , Processed in 0.087007 second(s), 31 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表