我厂MM430变频器的模拟量输出的输出阻抗降低而且开路电压才1.1V,未运行时模拟量短路电流4mA,将此信号输入DCS的模拟量输入模块后(输入电阻小于500欧)电流下降到2.7mA。请问有哪些因素可以影响到模拟量输出阻抗?
        问题补充:
直接将变频器模拟量输出到隔离器后,将电流表串入其中量得电流2.3mA,而用电流表直接短在模拟量输出端,量是4mA,我怀疑是变频器内部有问题,请高手指点?如何判断是不是内部问题。

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
4099°C
3
  • uqaqgvc
  • aftaurus
  • blackcatabc
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-11-15 15:41:29 | 显示全部楼层
1.模拟量输出的两根线不接变频端子,测量下直流电压、电流及交流电压,此时应该均为零,否则线路受到干扰,可加隔离器后观察效果
2.测量电流时,把电流表串进去测量。参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=119746&cid=1072
补充;用电流表直接短在模拟量输出端,量是4mA,那变频应该没问题
  直接将变频器模拟量输出到隔离器后,将电流表串入其中量得电流2.3mA,线路有问题啊
参考下:启动变频看r0774值和你所测变频端子值是否一致。多看几段,如4MA.8MA.12MA