变频器的维护保养
引言:变频器作为重要的工控设备应用于各行各业之中,不仅仅在工业生产中应用很多,在与人们日常生活息息相关的设施的控制中也应用,如自来水的恒压供水系统和比较高级的电梯控制中,确实是机电一体化的重要实施工具。虽然,随着科技日新月异,变频器已经采用了高品质的元器件、优质新型材料,并融入高新微电脑控制技术制造而成,但是,受到环境温度、变频器自身温度、粉尘、振动以及变频器内部元件老化的影响,变频器运行过程会出现一些潜在问题,一定程度地影响变频器长期稳定地运行,所以,从这个意义上来讲变频器使用过程中的维护保养就显得格外重要。
1、日常检查和保养
1.1、日常检查项目:
1.1.1、运行环境:检查内容包括:a温度、湿度方面:温度>40°C时应打开变频器盖板,以加大散热效率;b灰尘多少、有无气体方面:经常清灰除尘;确保变频器周边无异味、无易燃易爆气体。
1.1.2、变频器本体:a振动、温升:振动平稳、出风口风温正常;b噪声:无异常噪声、无异味;c导线、端子:紧固螺钉无松动;
1.1.3、电机:a振动、温升:检查电机运行是否平稳、电机温度是否正常;b噪声:检查电机运行时是否有异常和不均匀的噪声。
1.1.4、输入、输出参数:a输入电压:输入电压要经常测量确保输入电压在规定的范围内;b输出电流:经常检查输出电流保证运行在额定电流之内,一般可参阅变频器自测电流即可,如要用钳形电流表测试,建议测试输入端电流,因为输出端有高频谐波一般钳形电流表测量会有很大偏差或误差。
1.1.5冷却系统检查保养至少三个月进行一次:
1.1.5.1安装环境通风是否良好,风道有无堵塞现象。
1.1.5.2变频器本体风机运转是否正常,有无异常噪声。
2、定期检查、维护、保养:
用户根据实际情况确定3至6个月对变频器进行一次定期检查。特别注意:a.必须由经过专业培训的技术人员,才可进行变频器的维护及器件更换等操作;b.在打开变频器之前,请务必确认电源已切断;c.请用直流高压表测试P+、P-之间电压小于25v ;d.请不要异物如螺丝、垫片等遗留在机器内,否则可能造成变频器损坏,严重时可能导致火灾。

2.1推荐使用的检查工具:
2.1.1动圈式电压表:测量输入电压用。
2.1.2钳形电流表:输入、输出电流测量用。
2.1.3整流式电压表:输出电压精确测量时用。
2.1.4万用电表:建议测量电压、及接地测量用。
2.1.5兆欧表:电机、电缆和变频器接地检查用。
2.1.5.1一般情况下不要测量变频器的绝缘情况,因为变频器在出厂前做过电气绝缘试验,用户不必再进行耐压测试。
2.1.5.2若变频器闲置时间较长超过半年以上时和返修的变频器要使用前,必须再对变频器进行绝缘测试。
2.1.5.3变频器的控制回路和端子严禁使用兆欧表测量,如要测时可用万用电表兆欧档简单测量即可。
2.1.5.4对电机进行绝缘测试时,务必将点胶机和变频器之间的连接线拆除后再测量,否则将极可能损坏变频器。
2.2检查和维护的内容:
2.2.1主回路接线端子螺丝是否松动,如松动请加固。铜排等连接处是否有过热痕迹。
2.2.2主回路电缆,控制回路电缆有无损伤,特别是与金属表面接触的表皮是否有割伤痕迹。
2.2.3主回路电力电缆的绝缘是否良好。
2.2.4对风道、本体风扇,及电路板上的粉尘全面清扫;在粉尘较大的环境下要经常清扫。
2.2.5对变频器控制的电机也要定期检查测量,检测绝缘情况、轴承运行状况等。
2.1.5.2若变频器闲置时间较长超过半年以上时和返修的变频器要使用前,必须再对变频器进行绝缘测试。测试前须将所有的输入、输入端子(R、S、T、U、V、W、P、P-、PB)全部可靠短接,再进行绝缘测试。严禁对单个端子做绝缘测试,测试请用电压等级500V的兆欧表。
3、易损部件的检查和更换
变频器内有些元器件在使用的过程中会发生磨损或性能下降,为保证变频器稳定可靠地运行,应对变频器进行预防性维护,必要时更换部件,否则会造成变频器自身的严重损坏。变频器的易损部件主要有冷却风扇和滤波电解电容器,其寿命和使用环境及保养状态密切相关。
3.1滤波电容器:通常使用寿命为2万小时,请根据运行时间更换。当电解电容器出现电解质泄露、安全阀冒出或电容主体发生膨胀时,须及时更换该电解电容器。
3.2冷却风扇:变频器内部所有冷却风扇的使用寿命约3万小时,当发现风扇叶片等有裂痕;或开机声音有异常;或转速明显变慢,请仔细检查风扇,一般出现这几个现象之一时,建议及时更换风扇。
4.存放注意事项:
变频器购买后暂时不用或需长期存放,应注意以下事项:
4.1避免将变频器存放于高温、潮湿或有振动、金属粉尘的地方,并保证通风良好。
4.2变频器若长期不用,每两年应通电一次以恢复滤波电容器的特性,同时检查变频器的功能。通电时应通过一个自耦变压器逐渐增大电压,且达到正常电压后通电时间不小于5小时。
转载请保留出处,http://www.360docs.net/doc/info-d1cc60c60508763231121286.html

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
4835°C
5
  • Raul_2
  • rdm0810
  • w2092407118
  • 用户3878126297
  • 286998664w
过: 他们

升级  60%

  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-9-1 02:46
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]排长

    发表于 2016-8-30 08:38:04 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享!

    升级  98%

  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 09:01
  • 签到天数: 776 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2018-2-25 08:32:41 | 显示全部楼层
    谢谢分享!正需要这些知识!

    升级  88%

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-9 11:05
  • 签到天数: 56 天

    [LV.5]团长

    发表于 2018-6-2 14:05:49 | 显示全部楼层
    学习了受益了呀。

    升级  13.33%

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-27 12:07
  • 签到天数: 44 天

    [LV.5]团长

    发表于 2019-3-6 08:27:46 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享

    升级  7.5%

  • TA的每日心情

    2021-3-22 09:35
  • 签到天数: 56 天

    [LV.5]团长

    发表于 2020-2-16 21:05:21 | 显示全部楼层
    学习了,感谢楼主。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-18 21:03 , Processed in 0.159268 second(s), 30 queries , Gzip On, APCu On.

    Created by 工控论坛

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud & Dreamyiyi.

    快速回复 返回顶部 返回列表