在自己做FC函数的时候,能不能这么做,先做好FC函数,然后在调用这个函数的时候添加相关参数,就像MOVE指令一样可以添加 多个OUT参数。
      
例如我做一个FC10函数,定义输入IN1,IN2,IN3都是Word型,然后输出OUT1为Word型。
当我在主程序调用这个FC10时,发现IN1,IN2,IN3这3个参数根本不够用,能不能像系统函数那样可不用更改FC10函数结构直接增加输入IN4,IN5,IN6,然后自动对应OUT2。
例如系统函数SWITCH,每增加一个输入条件就会自动增加一个DEST输出tag.

图片说明:

让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口






+1
2641°C
1
  • cexgshg
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2017-7-22 13:40:10 | 显示全部楼层
可以的,请按图1和图2的说明操作就可以。
可隐藏的管脚可以按上述方法来实现,可增加管脚的方法西门子没有对程序员开放,暂时没法做到。